电能表在安装时候需要注意哪些问题?

作者:admin     发布日期: 2020-09-16     二维码分享

电能表广泛用于工农业生产以及我们的日常生活中,为了做到准确计,内蒙古家居电气设备的小编在安装时应注意以下几点:


电能表在安装时候需要注意哪些问题?


1、电能表的安装地点应干燥、便于抄表,且无灰尘、热源、机械振动或磁场干扰(距离100A以上的导线不应小于400mm),距离热力管道不小于0.5m。装于室外时,应采取防雨措施。


2、不同电价的用电电路应分别装表,同一电价的用电电路应合并装表。


3、电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不大于2°,特别是机械式电能表,倾斜5°时,会引起百分之10的计量误差。电能表中点距离地面一般为1.5~1.8m,在成套开关柜内安装时,距地面不得低于0. 7m,两表中点距离不应小于200mm。进线接电源出线接负载。三相电能表应按正相序接入电路,并按照端子盖板上的接线图接线。配有互感器的电能表,互感器二次绕组的同名端都不能接错,即电源相线输入端的L1与K1、输出端的L2与K2对应,不得接反。否则将造成智能电表倒转、不转或计量不准。开关、熔断器应接在电能表的负载侧。


4、电流线圈应串接在相线上,测量低电压大电流时,应通过电流互感器与电路相连,即电流线圈串接在电流互感器的二次侧上;电压线圈应并联在电路中。测量高压电路的电能时,由于电路电压较高,应通过电压互感器和电流互感器接入电路,即电流线圈串联在电流互感器的二次侧上,电压线圈并接在电压互感器的二次侧上。


5、直接接线的电能表,端子连片不能拆开。否则电能表电压线圈无电,智能电表不转。


6、配电流互感器的电能表,电流互感器宜装在电能表的上方,以免抄表时碰触带电部分。若表中端子连片没有拆开,电流互感器二次侧K1应与一次侧首端L1可靠连接,且K2禁止接地,否则会损坏电能表;若表中端子连片已拆开,电流互感器二次侧K2应可靠接地。与电流互感器一次侧接线桩头连接可采用铝导线或铝排,但二次侧接线需用截面积不小于1.5 mm2的单股绝缘铜线。


7、凡低压计量,容量在250A及以上时,二次回路中应加装专用接线端子板,以便于校表。